af QN903Qnr0779, 18/4 2019, 09:56 (1834 dage siden) @ Thorbjørn

men den lave frekvens kræver en 3 gange så stor jernkerne

Nja, nu er spændingen jo så også lavere, så forskellen set alene ud fra denne betragtning bliver en faktor 3*15/25 = 1.8. Men så er der krav vedrørende maksimalt DC-indhold i indkoblingsstrømstødet i både Danmark og Sverige som gør det mere kompliceret end som så. En rent svensk transformator er således tungere end en rent tysk.