Citat fra: RasmusD Dato 7/01-26, 23:10Indkoblingen kan fjernstyres på de neutralsektioner, man har bygget de seneste år. Jeg kender ikke proceduren eller processen bag, men det er vist ikke uhørt at det godt kan tage 10-20 minutter.
I dag kan alle neutralsektioner fjernbetjenes fra OCK (OvervågningsCentralen Kørestrøm) som kan spændingssætte neutralsektionen. Det tager omkring 10 minutter at udføre hele operationen, dog kan det tage længere tid, hvis der flere tog efter det tog der holder i neutralsektionen i kørestrømsafsnittet før neutralsektionen.
Procedure er følgende:
1: Toget der holder i neutralsektion kalder FC op og fortæller i hvilken neutralsektion toget holder.
2: FC kontakter OCK og fortæller om der er tog i kørestrømsafsnittet op til neutralsektionen, hvis der er, skal disse tog kontaktes af FC og de skal alle standse og sænke deres strømaftager.
3: FC kontakter OCK når alle tog har bekræftet de holder stille og har sænket strømaftageren.
4: OCK udkobler nu kørestrømmen i kørestrømsafsnittet op til neutralsektionen
5: Nu kan OCK spændingssætte neutralsektionen fra den retning som tog skal køre i - nu virker kørestrømsafsnittet, der er udkoblet som neutralsektion.
6: Lokomotivføreren skal til FC oplyse, at han er ude af neutralsektionen.
7: FC kontakter OCK, som fjerner spændingen fra neutralsektionen og spændingssætter det afbrudte kørestrømsafsnit.
8: Togene, som har sænket strømaftageren, kan du hæve den igen og fortsætte kørsel.
Procedure en helt rutine og foretages næsten dagligt, specielt efter at neutralsektionerne er blevet over 400 m lange.