Litra EG 25 kV 50Hz/ 15 kV 16 ²/3 Hz (Generelt)
Er kvadratet på kørertråden den samme? Det kunne jo tænkes at kvadratet på anlægget med 15 kV var noget større og dermed mindre spændingsfald.
Spændingsfaldet har kun helt ubetydeligt at gøre med køretrådens (og bæretovets) tværsnitsareal. Du er i vekselstrømsterritorium, så ledernes ohmske (resistive) modstand er af underordnet betydning. Det afgørende er det induktive (også kaldet reaktive) spændingsfald, som er proportionalt med frekvensen - U = I*j*2*pi*f*L, hvor L er kørelednings- og returstrømssystemets loop-induktans. Altså 3 gg højere ved 50 Hz end ved 16 2/3 Hz. Dog er der forskelle beroende på sugetransformere eller ej.
Helt generelt - I må altså sætte jer ind i noget fundamental elektroteknik inden I kloger jer.....